返回列表 回复 发帖

空调制冷时压力表指针上下摆是什么原因?

一台海尔空调在制冷时回气管的压力表指针在3.8-4.3KG上下摆动,制冷效果不好,说是管内有空气,我重新抽空加R22还是上下摆动,不知是什么原因,请高手赐教?我也发现其它的空调压力表指针在上下摆动的制冷效果都不好.,
这个问题可能是散热网里面那个过滤器脏堵了。一头接毛细管那端那个。不过最好还是把毛细管一起换掉。确保排除。
这种现象有如下可能:
       一、系统有空气
       二、系统存在轻微冰堵
       三、系统存在轻微脏堵
       四、压缩机存在串气的现象
希望能给你有所帮助!
谢谢两位师傅的回复.其压力在3.8-4.3KG摆动时,电流为4.2A,正常额定电流3.8A.已超过正常电流表0.4A,最大电流为5A,哪是堵了吗?
不是堵了是系统有空气,要认真排空才行
根据你说的现象多数是管路系统中混入空气过多造成的。
里面有空气啊。。。。。。。。。。。。。。。
我已重新抽空了,指针还是在摆动啊?这是常见的故障啊,难道没有老师傅碰上这问题?

[ 本帖最后由 漫步时空 于 2009-6-9 09:01 编辑 ]

这在下雨天修空调最常遇见的故障,这是毛细管发生了轻微的冰堵

这在下雨天修空调最常遇见的故障,这是毛细管发生了轻微的冰堵,抽真空然后再加雪种就可以了
这是管道有水份 把冷库干燥串着工作一下就好了或者不管也可以 天气一热就没事了但是冬天制热非常差