奇怪的康拜恩2P柜机

近修一台装了已有2年的2P康拜恩柜机,故障现象:半个小时左右压机跳机。上门检查,过滤网脏,清洗后试机仍旧跳机,疑内机风速小,换3UF电容,再试机,依旧跳机。再查压力:0.6 ,电流:10.6A,与铭牌上数值稍大,怕压机过电流保护,于是放掉点F到标准值,压力:0.5 ,电流:9.3  。试机仍旧压机跳机。更奇怪的事情:内机出风框,下一格是冷风,上面全是温温的风。外风机风可以用烫来形容,怀疑有空气,询问客户,装好第一年使用正常,今年开始有跳机的现象出现,也没请其他人修过。实在想不通,再用药水清洗外机,无果。剩下一步,我准备把内机蒸发器的分叉口拆开,吹吹,搞不懂了,内机出风口怎么只有一小格吹冷气,其他的都是温温的风,
现请问各位大师,有碰到过类似的现象? 求教解决办法。。。。谢谢,若有意向,请加qq:418800581
是不是压机劲小了,造成F的不流通,电流超高。建议检查压缩机
外风机电容有点失效,或氟多了.  外机冷却不够.
过滤器堵了,或毛细管堵,焊开吹能好。
强行接上四通阀制热,看看有多少压力,23以上就说明堵了。
原帖由 郑斌 于 2009-7-23 00:38 发表
过滤器堵了,或毛细管堵,焊开吹能好。
强行接上四通阀制热,看看有多少压力,23以上就说明堵了。
you有点道理,我改天去试试,修好了给回复。谢谢了
可能是风机电容小了

回复 1# 的帖子

根据你的描述,多数是过滤器堵了,我曾经修过这个牌子的柜机,就是这个现象。