返回列表 回复 发帖

上门之前.做到心中有数.高手指教.我思路对吗

明天准备上门修一台1.5匹空调.故障是能开机.但两分钟后就自动停机.包括室内机也停下.但再开机又能工作.工作时电流6A.有点偏大.经别人修后没修好的.我想有这种可能.1..能正常开关机.说明CPU工作了.5伏正常.压机和外风扇工作.说明外机正常.故障在室温传感器和管温传感器这两个元件上.或是有需焊或12伏电压不正常.请高手帮忙.我的思路对吗.先谢了.
压力没问题   就是控制部分问题   查下传感器两端电压 还有手动开关是否有漏电
检查高低压........,祝你顺利!!
思路是对的,主要查管温,看他的阻止可能偏移
也可以从故障代码为思路。
返回列表