关于冷库的的问题请高手指点

一台3匹冷库,移外机加长了11米管线,压缩机是全封闭的,现在要补氟请问低压多少压力?现在补了一些22。压力1.5,回气管截止阀已经结霜不知睁不正常,回气管正常时是结霜还是露?
新疆威客家电维修站www.wlmwjdwx.com维修洗衣机,热水器,冰箱,空调,微波炉,电视机,制冰机,饮水机等家电,电气设备维修维护。
正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
没补氟之前结霜,补氟后还结霜,压力有所下降现在1.9压力。制冷还可以。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
新疆威客家电维修站www.wlmwjdwx.com维修洗衣机,热水器,冰箱,空调,微波炉,电视机,制冰机,饮水机等家电,电气设备维修维护。
你的膨胀阀调小了,看看库房内冷风机是不是也有很多霜啊,可能需要化霜了。冷库是冷藏还是冷冻用的?你那是美优乐冷冻机组。
2

评分次数

本帖最后由 ylc188 于 2010-6-18 12:37 编辑

正常时回管是结露水的。这机吃F不少哦!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
从图片上看基本正常,回气管应该结霜但压缩机上不能结霜。
R22的回气压力应控制在1.7MPa以下。当然环温也会直接影响回气压力。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
看上去正常,膨胀阀关小点,
你是冷冻还是冷藏库,你先看看库房内蒸发器上是不是也有很多霜,如果是的需要化霜后观察。如果没有霜的话应该是制冷剂偏多你可以适当的关小点膨胀阀1/4圈,再观察不能心急!!!!!如果直接放入大气层对大气有污染,维修制冷不能心急
1

评分次数

7# qiouzhi
您是说低压1.7MPa??????    对吗?!!!!!!
返回列表