返回列表 回复 发帖

求助 空调制冷不制热 制热压机过流保护

空调制冷不制热  制热压机过流保护
需要提供开机 稳态电流 压力 常规通常考虑制冷剂是否过多 压缩机性能
爱修才会银
制冷压力正常 电流正常 制热高压不升 压机过流保护
过了一天 制冷也过流保护了 像是压机的问题 请高手指教
可能是四通阀串气,造成压机过热
我直接换了外机  搞定了这台空调  拿回的外机确实是压机坏了  不过我不明白的是刚开始为何制冷正常 制热保护  还望高手指教
这个故障应该是冷媒不足,造成的压机保护