大家冬天是怎样加液的,,,,

现在是冬天了,,,,,空调加液达到多少压力啊,,,,如何加更加的准确啊,,,,为什么我每次加液都不是好准,,一到天热的时候就看出来了,,,要么多了要么少了,,,,大家有什么高招说说
冬天看压力是不准确的  最好看电流 在结合手感铜管温度来
1

评分次数

冬天看压力是不准确的  最好看电流 在结合手感铜管温度.把四通阀电断了就可以加了。
我直接用电流,比较稳妥
应该是看电流,空调上面有标出电流值的。再结合铜管的温度。
这个东西 就好像维修黑电一样 有喜欢用机械表的 有喜欢用数字表的 有喜欢用示波器的 更有直接对照故障表直接更换元件的
白电也是如此 有喜欢用压力表的 有喜欢用电流表的 有凭各部位温度感觉的
总之 长期采用一种方法 你肯定会在这种方法里面找到最佳位置
对于添加氟利昂的问题 我认为 不管冬天夏天 只要有温差 测量压力 电流 都会有不同的结果
对于模棱两可的 可以考虑多种方法同步进行
所以维修这个东西数据不能完全固定不变  要见多识广 临场发挥
爱修才会银
电流看标注也不是好方法,现在制热时,要想正常制热,电流都要比标注的电流大才行,若是加氟至标注电流值,一般制热效果都不明显,只代表我的意见
冲注制冷剂时电流和压力都必须同时都兼顾,我的经验是电流必须符合标注电流,压力冬天要相应小点,制热效果好即可,以免到夏天多了烧机器,发现有好多高人修的机器冬天修的夏天完了,那叫不负责任。
我来学习学习。。。。。。。。。。。。。。
用电子温度计测风口温度,压力在2左右,我是这样
成功
返回列表