紧急求助,维修海尔3P吸顶机遇到的问题
检修一台3P海尔吸顶机,型号是KFR-71QW/620,最初是开机跳闸,检测是压缩机绕组短路,原压缩机是三菱的高储液器的,现更换成3P东芝压机,换好压缩机以后,制热压力电流均正常!
谁知第二天,来电话说空调不制热了!
前往检查,发现压缩机运转正常,高压管很热,储液罐也很热,但连接管几乎没有温度,怀疑四通阀串气,用冲击法多次反复无效,电磁阀吸合断开的咔哒声正常。
将氟放了重新灌注,故障依旧,于是更换四通阀,使用的是山花的2P的四通阀,这个空调部件使用比较奇怪,标注是3P的,但四通阀使用的是2P的,四通阀换好后充氟试机,开机制热状态拔下四通阀电源线,低压迅速下降,接上四通阀电源,高压迅速上升,似乎问题已经解决!
可好景不长,调整制冷剂压力的过程中,发现新换的阀又出现了不能正常转换并处于串气状态的现象!多次冲击偶见好转,但一会又不行了!
今天一不做二不休,因为怀疑那个压缩机是不是存在什么问题或者四通阀焊接时受损,就重新带了个压缩机(还是东芝的)和四通阀(还是山花2P的),今天处理的特别细致,压缩机的焊接和四通阀的焊接(湿布保护焊接)都很规范,并且抽了真空,之后充氟试机,可和上次换阀一样,制冷剂充注调整过程中又出现了阀芯回不到位的串气现象,怀疑氟压低的缘故,可继续充注却没有明显改善!
现在有点头大了,会不会是四通阀的质量问题?还是压缩机用的和系统不匹配?再或者是四通阀和现在的压缩机不匹配?还有原机的那个阀为什么正常使用一天后就出问题的?
感觉有些无从下手了,天明考虑是不是搞个拆机的四通阀装上看看,因为实在怀疑是不是阀本身的质量问题?
综上所述,请各位师傅帮我分析分析,看我还有哪里疏忽了或者没有考虑到,先谢谢您给出的宝贵意见了