空调不化霜解决老偏方

大家都知道空调不化霜制热就受到影响我教大家一个最古老的一个方法:1。把电磁阀断开   2。串联接入一个冰箱温控器   3。把温控器调至-12至-18度之间    4。把探头固定在化霜最慢的铝膜上。5。再20分钟至40分钟就能化霜就正常   6。 如不能化霜可以把温控再调低一点。大功告成我修了数例效果很好,大家照此例试试,我修了一台中央空调是多连机器,也是这样修的,收费4300元
3

评分次数

  • 心扬家电维修:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 萧晓峰:谢谢分享!

  • wjr3319:感谢分享,论坛有您更精彩!

请问你有没有修过船上的空调,我今天到船上修两个空调,一个是小的,看上去好像是5匹的柜机,是在机仓里面的好像是给里面的配电柜降温的,听说是今年6月份换的压缩机,听他们说是压缩机上一个铜管跑气,自己没有焊好,要我去给焊好,再把冷媒加好。我给他焊好,可是把3个阀门全部打开,启动空调,才开始高压管还烫手,我接上管子准备加氟高压管不热了,我接好管子加氟了可是怎么都加不好,好像加不进去,不能制冷,压缩机不管是开机还是停机,压力好像都没有变化,是不是压缩机坏了,反正我告诉他是压缩机坏了,不知是什么原因。还有一个大的中央空调,压缩机和冷库的压缩机一样,是从接线盒那里漏油并且工作时压缩机温度高,要我修好,我还是第一次见过这种空调,不知怎么办,请指教。
如果是普通柜机,化霜时,室内风机可能人转
成功
赞,学习啊,羡慕啊,谢谢啊
:y:
这样搞好,内机要次冷风滴
钱不好挣啊!!!
行不通,现在的空调有防冷风保护,还没到你讲的20-40分钟就停机保护了!
是不会吹冷风的,因为所有的空调都有防冷风控制电路,只有管温达到55度,传感器感觉到管道热了,内风机才转的
1

评分次数

  • 马甲A:AUX就吹冷风。。。。

在传感器和电路正常的情况下,所有的空调,要是保护的话,必须是机器运行5风钟以上才能显示故障代码,这个你们都不懂吗,化霜才要3分钟
1

评分次数

  • 马甲A:更错 化霜要10分钟左右。有些机型3分钟就会 ...

没有图片,柜机也没有外机,压缩机就在柜机的下面,看上去好像冷库的制冷系统差不多。
返回列表