有谁知道这台美的柜式空调不能开机的原因?

某学校一台3匹380V的美的柜机,寒假后开不了机,一同事前去检修,电压正常,压缩机完好.按面板开关时显示屏闪了一闪,蜂鸣器有"B"一声响,就是不能起动.于是将控制板,内外机线路板全部换了,但依然不能起动.请问诸路高手,这是什么原因?
压机上有电吗
如果控制板不工作,不会有电供给压缩机的!
内外风机转吗
相序换一个
相序换一个试一下
相序换一个试一下
贵宾就是不同一般!
美的操作面板上有两个孔,用针捅一下上面的,按温度上键,可以进行各传感器及故障代码查询
内外机连接信号线被老鼠咬坏了
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ