返回列表 回复 发帖

新课空调不制冷

接了一个空调,新科小2匹,具体型号忘了,开始工作正常,大约半小时(有时也有5 ,6小时)就跳保护,室内风机转,室外机也转,但没有凉风,请问这是怎么回事
室外压机电容坏,引起保护。室外太赃清洗。
据说买回来就这样,在保修期一直没修好
同样故障可以退货的
如果买回来就这样,换压机。
室外太赃引起压缩机过热保护!
买回来压缩机就不正常,不换`则毛病依旧``

既然买回来就有此故障,可能压缩机或传感器有故障。

1

评分次数

  • QQ906635016:热心助人,论坛有您更精彩!

可能是安装工把内外机连接管搞扁了,氟利昂流动不畅造成的。
我认为先看一下内机的管温是否正常..要么就是化霜器不正常.是电脑板问题.到化霜后不能回复.要关机就又能继续工作了是吧?
返回列表