返回列表 回复 发帖

请问这种情形是否压缩机效率降低所致

一台1匹挂壁式空调,吸气压力大(6kg),但电流小(3.8A),额定电流为5.4A,两条管都有结露,请问各位这种情形

是不是压缩机效率降低所致,请指教。

制冷效果怎样?是否以前压机更换过,所换压机较小.另也有可能为以前维修制冷系统时裁短毛细管所至.但也不排除压机不良.
正常。 :D
制冷效果:我的房间19平方米,高3.5米,温度从35度C,降到30度C要25分钟,此后都不停机(温度设到30度C)。
1P空调适用面积为12-19平米,你已把它用至极限,还会有好的效果吗?
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
效果怎么样啊,如果效果好的话就不用管它,1P的空调电流也就是4A左右
天热了,房间大也有不好的地方,空调启动后整间降温慢

回复

上面的朋友说的空调压机问题应该是正常的,
房间大,空调小,要想停机比较困难,空调停机的的必须条件是室温低于设定温度2度左右.这种情况下,判断空调是否正常,也只能通过测量室内机出风口温度和回风口温度,正常情况下出风口温度在10-14度之间,另外检查,回气管应有凝露现象,如符合上述条件,空调正常.
压机没问题,先看内蒸发器脏吗,另是内机 堵或管子移机导致有打折